  1. #8

    По умолчанию

    Когда подключаетесь через putty через системный порт (порт Debug,кабелем КС-1 к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.

    Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
    Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 _._._._ (указываете IP нужный)
    . Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.

    Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.
    Последний раз редактировалось Яшина Татьяна; 19.07.2017 в 12:15.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/