Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:
ТРМ1_4.PNG
Тогда в программе ОЛ как-то так:
Температура_1.PNG
И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
А только для работы, без показаний на дисплее ПР:
ПР200_6.PNG
Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.