Цитата Сообщение от Frayl Посмотреть сообщение
Есть подозрение что панель работает в Master режиме. А порт Download работает в режиме Slave по умолчанию? Можно ли через него и например Modscan считать регистры? Какая должна быть распиновка DB-9 чтобы через Moxa Uport 1110 считать желаемое?
Проверить что панель мастер для порта PLC можно так - отключить кабель от порта PLC, включить панели и "походить" по экранам. Если будет появляться окно о потери связи, то панель мастер.
Режим порта Download по умолчанию, как правило, "Не использовать". Но может тот, кто делал проект, с перепугу использовал этот порт в режиме слейва.
Кабель для порта Download
Захват-1.png
Наличие перемычки между конт. 5 и 6 обязательно.