    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.
    Не соглашусь - Beep тоже работает.
    Как выглядит макрос и каким образом его вызываете?

  4. #4

    По умолчанию

    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.
    Да, воспроизвел - если PFW=1, то Beep не работает. Справедливое замечание.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •