Страница 52 из 318 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #511

    По умолчанию

    оно то появляется, то исчезает. снизил скорость до 9600. не сказал бы, что это помогло
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Видимо, в проекте подразумевается опрос устройств, которые будут подключены к этому порту. Окно сигнализирует об отсутствии ответа от этих устройств, после их подключения оно не будет появляться (если опрос в проекте настроен корректно).

  2. #512
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Значит, проблема на уровне настройки обмена. Проверьте соответствие сетевых настроек устройств (четность, кол-во стоп бит), адреса устройств, адреса регистров, функции Modbus, распиновку кабеля и т.д.

  3. #513

    По умолчанию

    Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.

  4. #514
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
    Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru

  5. #515

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru
    как и что пометить в письме? или пометить кому...?

  6. #516
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    как и что пометить в письме? или пометить кому...?
    Можно ничего не помечать - просто обозначить ваши контакты для связи и компанию, в письме продублировать описание проблемы и все необходимые материалы (проекты, руководства на др. устройства и т.д.).

  7. #517
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
    Если панель подключена к ПЛК ОВЕН, то как правило при включении питания, ПЛК переходит в рабочий режим позже панели из-за этого может возникать эта табличка. Когда ПЛК завершит свою инициализацию, то окошко пропадает.
    Можно делать в панели стартовый экран(Экран приветствия) без элементов, с которого автоматически с заданной задержкой переходить на главный экран.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #518

    По умолчанию

    в режиме эмуляции offline макросы выполняются?

  9. #519

  10. #520

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.ошибка.jpg
    Подскажите, что не так...

Страница 52 из 318 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •