Показано с 1 по 10 из 66

Тема: Вопросы по СПК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На данный момент в продаже модификация СПК207[М05]. Работу портов RS485 мы полностью исправили, проблем с обменом нет.


    В распоряжении имею СПК 207....04 web [M04] и СПК 207....03 web [M05]. Есть проблема использования на одном порту ПЧВ(danfoss fc051), 2 шт мв110-8а, 1 мв110-16д-дн, му110-8р, му110-8и.
    При запуске с использованием стандартных modbus slave возникают толчки в двигателе(двигатель прыгает на столе) Проблема была озвучена в октябре. На новом контроллере было проверено и... Проблема не ушла.
    Проект пересматривали вместе с Е.Кисловым, замечаний не было. Есть какие то предположения где "собака зарыта"?

    Или для СПК207 чтение 4 каналов AI, 4 каналов DI, сравнение с допустимыми параметрами измеренных величин, остановка и сигнализация при аварийных ситуациях, регулирование частотой вращения по 1 параметру , архивирование считываемых параметров и управление со SCADA либо с панели не под силу ему одному.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    На данный момент в продаже модификация СПК207[М05]. Работу портов RS485 мы полностью исправили, проблем с обменом нет.


    В распоряжении имею СПК 207....04 web [M04] и СПК 207....03 web [M05]. Есть проблема использования на одном порту ПЧВ(danfoss fc051), 2 шт мв110-8а, 1 мв110-16д-дн, му110-8р, му110-8и.
    При запуске с использованием стандартных modbus slave возникают толчки в двигателе(двигатель прыгает на столе) Проблема была озвучена в октябре. На новом контроллере было проверено и... Проблема не ушла.
    Проект пересматривали вместе с Е.Кисловым, замечаний не было. Есть какие то предположения где "собака зарыта"?

    Или для СПК207 чтение 4 каналов AI, 4 каналов DI, сравнение с допустимыми параметрами измеренных величин, остановка и сигнализация при аварийных ситуациях, регулирование частотой вращения по 1 параметру , архивирование считываемых параметров и управление со SCADA либо с панели не под силу ему одному.
    evgeni293, ПЧВ и модули на одном RS на мой взгляд перебор. Попробуйте разнести их на разные интерфейсы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    evgeni293, ПЧВ и модули на одном RS на мой взгляд перебор. Попробуйте разнести их на разные интерфейсы.
    Более того. Вам Евгений Кислов задал встречный вопрос, на который от Вас ответа не было. Предлагаю Вам чтобы не устраивать холивар писать о проблеме в одной ветке, а не во всех.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Более того. Вам Евгений Кислов задал встречный вопрос, на который от Вас ответа не было. Предлагаю Вам чтобы не устраивать холивар писать о проблеме в одной ветке, а не во всех.
    Помнится мне, что решение проблем было возложено на появление [M05]. К Кислову претензий нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Проблему тогда решил удалением стандартных слейвов мв110-8а, заменив на обычный слейв с прописав каналы.
    Больше интересует стоит ли подобный проект доверить СПК207. В ближайшем будущем он будет управлять пч на 160 квт.

    В догонку к предыдущей записи. На дискретных входах висят концевики при включении его срабатывает блокировка и пч останавливает двигатель.
    На [M04] реакция адекватная, а на [M05] при тех же параметрах при срабатывании концевика "отпадывают" 2 модуля(мв110-16дн и му110-8р), остановка двигателя происходит только через секунды 3-5.
    От управления по RS-485 отказались, оставили только чтение параметров. Управление ПЧ идет по 4..20(на му110-8р 1 канал для пуска пч).

Похожие темы

  1. Вопросы о САУ-У
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 20:38
  2. Вопросы по АС7
    от sae в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:06
  3. Вопросы о СИ-8
    от Леонов Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 18:00
  4. Вопросы про ТРМ
    от kolokolok в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:11
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •