Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же

Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение
Такое поведение на всех регистрах, насколько проект большой по объему, какое время цикла, на какой скорости идет работа по интерфейсу, если создать простую программу с чтением или записью одного регистра с выводом на экран поведение реле не изменяется, пробовали настройки интерфейса менять (скорость, задержки)?