Страница 241 из 531 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 5307

Тема: ПР200

  1. #2401
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    По сути ПР использовался как монитор , СКАДА отправляла значения на ПР которые оно выводило на экран, Проработало оно около суток, после чего ПР перестало воспринимать значения которые ему отправляла СКАДа. В попытках выяснить причину был опробован вариант с цельночисленными значениями, в ходе которого и выяснилась странное поведения ПР
    Возможно проблема вовсе не в ПР, а в СКАДЕ? Если у вас МастерСКАДА - я не удивлюсь. Я с ней работал недолго (и надеюсь больше никогда) и то поймал пару косяков, при том что я в стране не уникальный, а помножить число таких как я да на пару косяков... Надо убедиться что СКАДА вообще что-то посылает. Прошить любую другую программу - проверить отображение, считать переменные с ПР - проверить связь. Возможно проблема в протоколе OPC сервера - у меня было такое как раз с ПР200 и arOPC - считывал переменные, сервер половину читает, а половину - нет, другие OPC сервера читают нормально все. Проблема решилась установкой галки - читать регистры по отдельности. По свидетельству разработчиков arOPC - "для ОВЕН подобная ситуация обычное явление".

  2. #2402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е. у Вас это нормально, что система плагинов имеется в восьмерке?
    Что Вы имеете ввиду, какие плагины?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А, ну тогда если есть возможность, попробуйте проверить на другом приборе, и если есть возможность пришлите исходники программы OL.
    Пока другого свободного прибора в наличии пока нет.

  4. #2404

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Пока другого свободного прибора в наличии пока нет.
    A АС4 есть, или другой USB-RS485 преобразователь?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2405
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что Вы имеете ввиду, какие плагины?
    я вот про это
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Переменные экспортированы из овен лоджик в овен OPC сервер
    и
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Теги экспортированы из ОЛ 1.8 в Овеновский OPC сервер
    и
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Экспорт тегов был с помощью плагина "OPC-сервер экспорт" для ОЛ.
    Собственно все предполагают, что плагины появились с выходом 1.9, вот например
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Пользуюсь версией 1.8... Пока не починят даже смотреть в сторону 1.9 не буду.
    и
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    возможно это проблемы версии 1.9, данный вопрос изучается.
    ну я в том числе специально с нуля поставил восьмерку и в меню нет вкладки дополнительно, соответственно с её содержимым. Но по словам представителя чудес, виновата ПР, она неправильно работает с протоколом модбас, нуок

  6. #2406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е. у Вас это нормально, что система плагинов имеется в восьмерке?
    Плагин экспорта сетевых переменных из OWEN Logic в ОВЕН OPC сервер появился еще для OWEN Logic версии 1.8, так что это вполне себе нормально2.png

  7. #2407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    A АС4 есть, или другой USB-RS485 преобразователь?
    ПР проверялся на ноутбуке через преобразователь пота RS-485/USB MOXA

  8. #2408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вот про это и и
    Собственно все предполагают, что плагины появились с выходом 1.9, вот например и ну я в том числе специально с нуля поставил восьмерку и в меню нет вкладки дополнительно, соответственно с её содержимым. Но по словам представителя чудес, виновата ПР, она неправильно работает с протоколом модбас, нуок
    Про то что ПР неправильно работает с протоколом модбас я например ни чего не писал, проблема с ПР состоит скорее всего в том что оно не сохраняет в памяти переменную целиком а только 1 байт из пришедших, что приводит к тому что 2х байтное целочисленное воспринимается как однобайтное, а для вывода 4х байтного числа формата с плавающей запятой, одного байта не достаточно, так как для него нужны все 4байта, 1байт порядок числа и 3 байта мантисы числа, нулевое значение или мантисы или порядка числа приводит к тому что ПР считает переменную равной нулю. пруф http://digteh.ru/proc/float/ В версии 1.8 ОЛ закладки дополнительно нет даже после установки плагина экпорта

  9. #2409
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Плагин экспорта сетевых переменных из OWEN Logic в ОВЕН OPC сервер появился еще для OWEN Logic версии 1.8, так что это вполне себе нормально2.png
    О, прогресс, скрины начали появляться, в поставленной мною 1.8.107.9617 и этого пункта нет. Проблема вообще не в том какими способами в ОРС оказалась конфигурация прибора. В ОРС можно раскрыть дерево и посмотреть по каждому тегу, какой тип данных, каким байтом и/или словом вперед и много чего еще, запросы ответы в формате HEX там тоже имеются, по ним однозначно можно выяснить кто виноват, но ничего этого не выкладывается, видимо чтоб умники не заклевали

  10. #2410

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Возможно проблема вовсе не в ПР, а в СКАДЕ? Если у вас МастерСКАДА - я не удивлюсь. Я с ней работал недолго (и надеюсь больше никогда) и то поймал пару косяков, при том что я в стране не уникальный, а помножить число таких как я да на пару косяков... Надо убедиться что СКАДА вообще что-то посылает. Прошить любую другую программу - проверить отображение, считать переменные с ПР - проверить связь. Возможно проблема в протоколе OPC сервера - у меня было такое как раз с ПР200 и arOPC - считывал переменные, сервер половину читает, а половину - нет, другие OPC сервера читают нормально все. Проблема решилась установкой галки - читать регистры по отдельности. По свидетельству разработчиков arOPC - "для ОВЕН подобная ситуация обычное явление".
    В системе используются еще 5 ПР200 и на их работу со СКАДой ни каких нареканий нет

Страница 241 из 531 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •