Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Может вы о разных автоклавах?
Для обыкновенного на консервке я еще лет 8 назад делал систему на ТРМ151
Ну я не про функционал.
Как по мне, он у ПР200 заложен да же с избытком. По крайне мере для имеющейся среды программирования.

Речь о строчках из ПБ 03-576-03:
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды,работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостейпри температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
сосуды,работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

Вот у ПЛК есть разрешение Ростехнадзора.
У ТРМ151 есть сертификат промбезобасности.
У ПР200 нет ни того ни другого.
Так что, ИМХО, смело, очень смело использовать ПР200 для управления автоклавом.

Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А мне видится без мастерскады(или чего-то подобного) просто каким-то каменным веком, если, чё не так, удобно и архив посмотреть и технологическую карту составить, поправить, даже МСД-100(200) не так удобно архив смотреть и после мастерскады тоже представляется каменным веком!
Полностью согласен. У нас, когда пробивали проекты у руководства Заказчика, первыми поддержку всегда оказывали местные технологи.
Они сразу оценили удобство Scada. Начиная от задания тех. режимов в зависимости от вида продукции и заканчивая возможностью подробно просмотреть течение тех.процесса.