Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, господа разработчики!

Обнаружил один, не очень приятный, нюанс поведения OL1.9.

Есть макрос, у которого разрешено менять значение по умолчанию для внутренних энергонезависимых переменных.

Задаю значение по умолчанию:
2017-06-06_13-15-44 (2).png

Сохраняю проект, загружаю в ПР200. Всё отлично.

Закрываю OL, открываю....

Значения по умолчанию корова языком слизала...
2017-06-06_13-16-49 (2).png


Если есть необходимость могу прислать часть проекта.
Спасибо, проект не нужен. В 1.8 такое же поведение. Будем устранять.