Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Попробуйте.
    Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
    Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1
    Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel70 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..
    Да. это и диапазона 4-20 ma касается.
    Входной сигнал можно сразу записать как надо - в М/С, градусах, или попугаях.
    Безымянный.PNG
    Желательно и постоянную времени фильтра настроить 0,5-1сек.