Из Овеновского файлика по конфигурированию ПЛК
Примечание. Программная реализация ПЛК обеспечивает вызов цикла ПЛК
не чаще, чем 1 раз в установленное число миллисекунд. В случае, если цикл
ПЛК выполняется за время, превышающее установленное значение, его
выполнение будет происходить реже. При установке значения периода цикла
ПЛК, равного нулю, отключается контроль периода цикла, и цикл ПЛК
выполняется с максимально возможной частотой.Внимание. В режиме работы ПЛК с максимально возможной частотой не
гарантируется стабильная частота выполнения циклов ПЛК, которая может
изменяться в зависимости от интенсивности обмена по сети, отладки, записи
данных во Flash и т.д. В этом режиме рекомендуется выдерживать временные
интервалы в программе ПЛК с использованием таймера высокого
разрешения библиотеки SysLibTime (разрешение 100 мкс).