Здравствуйте, только что общался с менеджером, действительно поставили не тот датчик. Датчик поставили на РАЗРЯЖЕНИЕ. А надо было на избыточное давление, близкое к 0, т.к. необходимо поддержание давления на уровне 0,67кПа. И еще сказали что датчик никакой не симметричный, а действительно меряет от 0 до -2,5кПа.
Прибору действительно все равно, я сам указываю границы диапазона, но если их неправильно установить, то и показания будут соответствующие (неправильные).
Насчет ТРМ в режиме ОХЛАДИТЕЛЯ тоже работает, если поставить параметр состояние выхода в режиме ошибка в положение ОН. Вакуумный насос при включении сразу начинает откачивать и останавливается на значении уставка-гистерезис
Большое спасибо за советы, приму к сведению, сейчас настаиваю на замене датчика на правильный