И снова здравствуйте. Насколько я понял Вы измеряете РАЗРЯЖЕНИЕ. Датчик у Вас рассчитан на РАЗРЯЖЕНИЕ от 0 до 2500Па.
4мА соответствует 0Па
20Ма соответствует 2500ПА. Вы выставляете верхнюю границу без минуса 2500Па. Для одарённых операторов сверху напишите слово РАЗРЯЖЕНИЕ.
И уставку задаёте 670Па тоже без минуса.
И режим работы ТРМ должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
Можете и с минусами работать, всё точно также, нижняя 0, верхняя -2500, тогда и уставка должна быть -670. Но поверьте, неодобств с минусами больше. Забудете в уставке минус и не заведётся.
ТРМ по большому счёту всё равно, что на индикаторе, он обрабатывает токовый аналоговый сигнал. А интерпретация в знакомые цифры - это только из уважения к Вам.
И режим работы ТРМ всё равно должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
Отличия режимов.
При НАГРЕВАТЕЛЕ исполнительное устройство включается, если измеряемый (изменяемый) параметр меньше уставки. Поскольку у Вас изначально параметр (разряжение) (0) меньше уставки (670), то Вам нужно включить отсос чтобы достичь уставки. Значит Нагреватель.
При ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИУ(исполн. устр.) включается при превышении уставки. Что в данном случае Вам не подходит.
Извиняюсь если излишне подробно изложил.
С уважением.