Телемеханика ЛАЙТ имеет встроенный функционал по опросу приборов учета различных производителей , в том числе Энергомеры и Меркурия. Как вы будете опрашивать приборы:
по RS-485 подключенному последовательно к COM-порту ( например через АС-4 сразу на АРМ) , модему (GSM или GPRS) или через успд (например, ОВЕН ПЛК-323.ТЛ) - решение за Вами.
Если вы опрашиваете без устройства сбора и обработки данных, то начать вам нужно с того чтобы создать учетный объект в модуле «Справочники» (модуль входит в состав программного обеспечения Телемеханика Лайт, запустить его можно из окна «интегратора»). 2017-05-24_093902.png
Нужно нажать кнопку добавить объект, задать ему имя, при необходимости определить его в группу. 2017-05-24_094027.png
Далее нужно выбрать тип коммуникатора «прямое соединение» выбрать из списка (по gsm, tcp, com)2017-05-24_094040.png
Нажать кнопку автоматическое добавление точек учета, выбрать тип счетчика и задать диапазон адресов для поиска точек учета (произойдет первичный опрос точек, будут запрошены заводские номера приборов, и др).
Дальше нужно перенести все наши объекты в модуль Энергоанализ, для этого нужно нажать кнопку «F6» нажать кнопку АСКУЭ и драпндропом перенести наши объекты в корень рабочей области Энергоанализа: 2017-05-24_094706.png
Дальше можно открывать Энергоанализ и опрашивать Ваши точки учета.
Если вы опрашиваете через УСПД, то вам предварительно нужно сконфигурировать ПЛК в модуле контроллеры: 2017-05-24_094839.png
Нужно добавить ваш тип контроллера:2017-05-24_094939.png
В качестве УСПД можно использовать ПЛК 323 - ТЛ,
Если нет необходимости вести архивы сбора в контроллеры и возможно использовать Ethernet - проще и удобнее будет использовать ПЛК -100 ТЛ. http://www.owen.ru/catalog/programmi...00_tl/opisanie
Как указал выше в теме melky Телемеханика ЛАЙТ, равно как и контроллеры с литерами -ТЛ могут опрашивать приборы различных производителей подключенных одним лучем.
Дальше в каналы ввода/вывода нужно добавить протокол соответствующего типа точки учета, например, Меркурий 2017-05-24_095116.png
В настройках протокола нужно указать порядковый номер порта для интерфейса RS-485 (4 или 5), также установить галочки, о сборе необходимых параметров и записи их в архив успд. Добавляете протокол из группы «специальные» - «Архив успд» со всеми каналами.
Дальше добавить модуль УСО для счетчика и выбрать необходимые каналы:2017-05-24_095219.png
И дальше для «модуля УСО» нужно указать серийный номер счетчика и его заводской номер, указать точную модификацию:2017-05-24_095427.png
После настройки подобным образом всех Ваших точек учета, загружаете конфигурацию в ПЛК.
Дальше делаете все что было описано выше, открываете модуль «Справочники», добавляете объект учета, в качестве коммуникатора выбираете «УСПД ОВЕН» и нажимаете кнопку автоматического добавления точек учета. Программа сама найдет все точки учета сконфигурированные в модуле «Контроллеры», дальше переносим все данные в Энергоанализ и опрашиваем объект.
В общих чертах так.




Ответить с цитированием