Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться. Сам дошел до того же методом "научного тыка"
. Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.
Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться. Сам дошел до того же методом "научного тыка"
. Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день!
В соседней теме прочитал, что в проекте можно использовать DIP-переключатели №1 и №4 на задней панели СП310 для организации своего "сервисного" режима.
После перевода переключателя №1 в положение ON значение регистра PSW18.0 действительно изменилось на "1".
Но после выключения питания панель больше не загружается. При подаче питания панель не издает никаких звуков, не включается экран.
Перевод DIP-переключателя №2 в положение ON для принудительной загрузки проекта никак не помогает решить проблему.
Можно ли привести панель в рабочее состояние?
Добрый день. Вот такая фигня:Im1.png
т.е. С контроллера время уходит, а на панеле в формате H:M:S не отображаются... Записаны в регистры 302, 304, 306, вывожу в таблице вывода данных в том же формате. Заранее благодарю.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Питание точно подается, т.к. моргают индикаторы Ethernet-порта на задней панели, и Windows находит неизвестное устройство, подключенное через usb.
Последовательность действий была следующая:
1. Добавил в проект индикатор и привязал его к биту PSW18.0;
2. Загрузил проект;
3. Перевел DIP-переключатель №1 в положение ON и убедился, что индикатор изменил цвет;
4. Выключил и включил питание с включенным DIP-переключателем №1;
5. Панель перестала загружаться.
Как я понимаю, данная последовательность действий не должна была привести к выходу панели из строя?
Прошу прощения, сначала невнимательно посмотрел на скрин. У вас на нем время 9:38:31? Тогда почему в REAL?
Как я уже писал, надо делать так:
Код:PSW302<-----16#2017 (Register Output Module) PSW303<-----16#04 (Register Output Module) PSW304<-----16#25 (Register Output Module)
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk