Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Область памяти ПЛК_100

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В конфигурации можно и 2 и 3 и 4 и ... слейвов сделать с одним и тем же портом, сделайте, например, два слейва по 100 регистров.
    так а нумерация регистров при этом как будет? одна и таже или разная?
    И ещё вопрос к знающим людям, ПЛК 110 Modbus Slave через конфигуратор, там 50 слов word обьявлены, на первое слово я даю указатель на к примеру ФБ каких либо переменных, СПК 107-110 при этом является мастером, так вот почему при такой связке у спк получается смешение в 2 регистра по отношению к ПЛК110. Т.е. идет ФБ там word - 0 регистр, word - 1 регистр, dword 2-3 регистр, real 4-5 регистр; У СПК при обращении к регистру 0 ни чего не лежит, а данные лежат в регистре 2, 3, 4-5, 6-7 соответственно. Обьявляю указатель на ФБ и даю адрес в первый регистр при штатном слэйве ПЛК. Я так понимаю передаётся сналача размер самого ФБ(т.е. указателя 4 байта) а потом только данные кладутся?
    Последний раз редактировалось Dimko; 14.05.2017 в 23:18.

Похожие темы

  1. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:22
  3. перепрошивка плк_100
    от Олег1967 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 14:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •