Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Из-за сдвига ПРМ сдвигается и ИП120.
А скажите мне господа, на сколько интересна ИП120 для построения системы автоматизации в виде основного управляющего устройства?
ИП120 + МВ110 + МУ110. Без дополнительных ПР и ПЛК.
Лично мне не нравится использовать HMI в таком ключе. Имеется негативный опыт с СПК+2хМВ.
Программа должна крутиться на ПЛК и при кратковременном пропадании связи с HMI, ничего опасного происходить не должно.
Конкретно есть много шкафов управления вентиляциями на pixel'ях, хочется сделать HMI на дверце максимально просто и дёшево.