Показано с 1 по 10 из 46

Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,061

    По умолчанию

    У Болид есть контроллеры доступа, к которым подключаются считыватели, если связь обрывается между системой то контроллер продолжает открывать закрывать исходя из данных внутренней памяти, какие карты в нем заведены. Поспрошайте спецов по Болиду и Ориону, вам объяснят механизм.
    И у Болид есть С2000-ПП который может преобразовать их протокол в Modbus. А уж читать Modbus вы вроде умеет.
    Опять же с контролера доступа кажется можно дискретные сигналы на ПЛК подать и открывать, закрывать шлагбаум вообще дискретными сигналами
    Последний раз редактировалось melky; 02.05.2017 в 20:29.

Похожие темы

  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 05:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44