Тема: Удаленная диспетчеризация?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    со станков дискретные и аналоговые сигналы. а если делать запись в БД только при смене значения? грубо говоря тянуть из нее дату(ч/м/г/:ч/сс) наименование станка, его переменные

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jameswhite Посмотреть сообщение
    со станков дискретные и аналоговые сигналы. а если делать запись в БД только при смене значения? грубо говоря тянуть из нее дату(ч/м/г/:ч/сс) наименование станка, его переменные
    берите телемеханику овен и пишите все параметры в БД по изменению + на ней же опрос счетчиков + на ней же журнал событий и визуализацию процесса . Если планируете для опроса сигналов овеновские модули, то там все уже есть по умолчанию, только выберите параметры которые вам нужны и адрес со скоростью задайте. По счетчикам то же самое, на вряд ли у вас стоит что то экзотическое для учета.
    Можно взять контроллер 323 ТЛ( у него единая среда с телемеханикой лайт-это удобно) и опрашивать им по проводам систему из модулей и счетчиков с любой периодичностью и вести весь архив на СД- карту- настройка такого проекта займет от получаса до часа по времени , а уже контроллер по изменению будет отдавать в скаду и та соответственно писать изменённый параметр с меткой времени в БД