Показано с 1 по 10 из 345

Тема: Удаленная диспетчеризация?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Из Rapid Scada в MySQL без проблем, можно параллельно и в другую отправлять. Если владеете SQL запросами, то напишите что и как вам надо отправлять.

    На станках тоже счетчики Меркурий ?
    Надо посмотреть, запись во внутреннюю БД Rapid Scada происходит раз в 30 сек минимальное время, есть еще текущие данные но они перезаписываются. Вроде народ писал что можно через конфиги уменьшить время сохранения, но я не пробовал. Но тогда размер баз поползет резко вверх.

    з.ы. Ядро Rapid Scada бесплатное, драйвера на счетчики тоже, можете притулить к близжайшему или там где удобно и поставить попробовать.
    Настройки БД для 230-ого я вам скину если надо. Посмотрите устроит такое решение для чтения счетчиков или нет.

    Проверил сейчас, можно сократить до секунды, но это трындец будет по объему данных.
    Последний раз редактировалось melky; 28.04.2017 в 10:58.