Вообщем спешу Вам сообщить. Что при долгой и мучительной борьбе с ПЧ ACS310 выяснелось.
Что при подключении RS485 согласно инструкции связь идет с ошибками. В связи с этим было принято решение поменять местами клеммы подключения разъема RS485.(А на место В) и как не странно но фокус удался. Вообщем в инструкции к ПЧ ACS310(да и.. как я понял из поста топик стартера ко всем ПЧ фирмы ABB) в обозначении клемм разъема RS485, они перепутаны местами. И именно на АВВ а не ПЛК фирмы ОВЕН. т.к подключаясь к другим приборам разнообразных фирм ни разу не приходилось перебрасывать провода.

Мож кому сгодится;-)