СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
Вам лучше напрямую связаться с сервисным центром, чтобы получить актуальную информацию по этому вопросу:
http://www.owen.ru/78507995
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
На спк207[М4] установил прошивку из шапки, 5.331. таргет файл от сюда же. Codesys sp5/5 в разделе keyboard работает только задний переключатель. Переменные назначил.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я Это подозревал, сам уже догодался.. спасибо за отклик)
Здравствуйте. Есть необходимость в выборе контроллера для системы тепловизионного контроля.
Задача: отображение температуры по каждой группе датчиков в реальном времени. отправка значений в верхний уровень.
в щите будет порядка 500 шт. пирометров, необходим контроллер и сенсорная панель (СПК это еще лучше), вопрос в возможности реализации данной системы.
поддерживает ли СПК 500 датчиков?
какой сигнал с датчика лучше выбрать:
1) 4..20 мА (через Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А), сколько этих модулей необходимо и поддерживает ли их СПК?
2) RS485, сколько адресных тегов максимально можно посадить на СПК?
Один МВ110-8А видит 8 датчиков. Нужно будет 63 прибора. Интервал опроса одного канала прибора порядка 0.5-1 сек. Т.е. все каналы программа обойдет за ~1 минуту. Устроит такое быстродействие?
По RS-485 - до 254 адресов. 1 прибор - 1 адрес. Это если использовать ModbusRTU.
По сигналу с датчика - MB110-8А имеет многофункциональный вход, 4-20 подключить можно, но нужно будет калибровать каждый канал.
Весь пост - целое открытие для меня.
Откуда такие данные по опросу? Все гораздо быстрее (а вот обновление всех значений в самом МВ110-8А занимает около 4с.)
По RS485 - насколько мне не изменяет память - лишь 32 прибора без повторителя (Знающие люди поправят).
По сигналу с датчика - калибровать каждый канал? Каким образом?
По RS-485 - вопрос был задан только про количество адресов.
По сигналу датчика - при настройке канала в приборе требуется настраивать каждый канал т. е. вводить параметры датчика. Например, по паспорту выход пирометра 4-20ма соответствует температуре 0-350*С. Следовательно в приборе нужно выставить эти значения, что бы в выходном регистре получить правильную температуру. Можно оставить и так, если не нужно знать абсолютно точное значение. Если же требования к точности высокие, то тут придется попотеть.
А в случае конкретно с пирометрами есть небольшой нюанс. При абсолютно одинаковой фактической температуре поверхности разных объектов, например, полированной золотой гири и деревянной железнодорожной шпалы, пирометр даст разные показания. Где будет учитываться отражающая способность объекта - в пирометре (датчике) или в программе?
Последний раз редактировалось Sulfur; 27.04.2017 в 11:44.
Если рассматривать решение данной задачи на СПК, то в принципе оно возможно.
Вопрос в быстродействии системы. Если применять модуль типа МВ110-8А, то это 8 каналов, т.е. 8 датчиков. На данном модуле опрос 1 датчика 0,6 с (если ток или напряжение). Т.е. показания со всех датчиков обновляются с периодичностью 4,8 с. Если надо быстрее, то применяете модуль МВ110-8АС. В нем частота опроса 200Гц. НО!!!
Чтобы подключить 500 сигналов понадобится 63 модуля. На один интерфейс максимум можно посадить 32 модуля. В СПК есть 2 порта RS485. При необходимости на СПК207 можно COM1 c помощью модуля АС3М преобразовать в RS485.
Если считать, что модулей на RS485 подключено 32, и они настроены на максимальную скорость 115200, опрос идет с помощью групповых запросов, то опрос всей шины займет примерно 100мс *32 = 3,2 секунды. На скорости 9600 это будет около 5 секунд.
Если Вас такая скорость устроит, то дерзайте. Если надо быстрее, то смотрите в сторону коммуникационных контроллеров или ставьте несколько СПК или ПЛК.
Но для окончательной рекомендации данных мало.
Какую задачу решаете? Какое быстродействие требуется? Надо ли данные выдавать на верх? Зачем экран? Будут ли другие сигналы? Будет ли система расширяться в дальнейшем?