Тема: ВЗЛЕТ ТЭР + СПК107

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Что бы это могло быть?
    1. Возможно, проблема в этом?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122076

    2. Попробуйте уменьшить задержку. Возможно, она выше таймаута, настроенного в СПК?

    3. Следует проверить соответствие сетевых настроек СПК и Взлета. Адрес 32 не может быть занят одним из модулей ввода-вывода?

    4. Следует проверить корректность выбранных функций modbus/адресов регистров.

    5. Какой код ошибки? О том, как его узнать - см. п. 4.5 (переменная byModbusError):
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf

  2. #2

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за ответ!

    1. Была проблема такая. Определил когда подключался к пк. Устранил.
    2. Задержки одинаковые. Но попробую.
    3. Адреса модулей 8, 16, 24.
    4. Вот тут вопрос. Как это сделать? Так статус передачи светится оранжевым цветом. А когда я добавляю пункт в slave init с регистром 0059 (инициализация modbus во взлете) статус слейва загорается красным цветом.
    5. Какой чудесный мануал. В пн вечером проверю обязательно.

    И еще, что интересно, когда заходишь в статистику обмена на взлете, то видишь следующую картину:
    20170422_201042.jpg

    То есть запросы идут. И их количество увеличивается.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadimko1988 Посмотреть сообщение
    4. Вот тут вопрос. Как это сделать? Так статус передачи светится оранжевым цветом. А когда я добавляю пункт в slave init с регистром 0059 (инициализация modbus во взлете) статус слейва загорается красным цветом.
    А есть уверенность, что можно инициализировать на приборе Modbus с помощью запроса по Modbus? В карте регистров у него в столбце Редактирование только один пункт - "Настройка" - может, этот параметр редактируется только с дисплея прибора, и потом доступен только для чтения?

    Я бы рекомендовал подобные моменты уточнить у техподдержки Взлета.

  4. #4

    По умолчанию

    Поддержка взлета сказала, что Modbus включен постоянно.
    Осталось только ошибки смотреть. Сегодня-завтра уточню эти моменты.

  5. #5

    По умолчанию

    Код ошибки 161
    код ошибки.jpg
    В какую строну двигаться?
    Согласно инструкции - принятый код функции не может быть обработан

    Убрал чтение регистра 0х0000 и ошибка ушла. Теперь response success.
    И код ошибки 0.

    А когда пытаешься прочитать любой регистр хранения, пишет ошибку 161 и response timeout.

    Ничего не понимаю....
    Последний раз редактировалось Vadimko1988; 25.04.2017 в 19:55.

Похожие темы

  1. ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 10:49
  2. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  3. Расключение ТРМ 202 c ТПС Взлет
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:04
  4. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59
  5. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •