Здравствуйте! Я создал стенд на ПЛК 150+СП270+МДВВ+МВА. СП270-мастер. при управлении выходами ПЛК работает всё моментально (при нажатии кнопки на СП сразу срабатывает выход контроллера) при управлении выходами МДВВ выход срабатывает после небольшой непостоянной паузы~1с. для связи МДВВ с ПЛК использую протокол ОВЕН. скажите допустима ли такая работа выходов МДВВ или что-то у меня неверно сконфигурировано. адрес МДВВ-8, МВА-24. после конфигурирования питание-снимал!
PS. то же самое при программной обработке входов МДВВ.
Такая работа МДВВ возможна. При неоптимальной настройке обмена. Хотелось бы увидеть ваш проект, тогда можно дать рекомендации по ускорению.
Вообще говоря, если вам необходимо только замыкать/размыкать выходы модуля (режим ШИМ не нужен), то удобнее работать по протоколу modbus, используя маску выходов. Таким образом, вместо 8 посылок на модуль вы делаете всего одну - отсюда бОльшая скорость реакции.
Подробнее здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?...9&d=1212390987
хотелось бы узнать что есть "неоптимальная настройка обмена". я использую протокол ОВЕН из-за наличия в сети ТРМ, необходимой для индикации по "месту". так что просто хотел знать нормально ли то что выход МДВВ работет именно так, и как можно "ускорить" работу модуля
Выход МДВВ может работать так, как вы описали. В зависимости от степени загрузки в сети.
Если у вас, предположим, 3 МДВВ и еще 5 ТРМ и таким образом вы опрашиваете порядка 30 с лишним параметров. Имеет смысл настроить опрос входов приборов по времени (by polling time) через, например 300-500 мс. А выходы (то есть значения, предаваемые от ПЛК на приборы) посылать только по изменению (by value change). Если они у вас изменяются раз в несколько секунд, то это дает существенную экономию трафика, сеть разгружается и посылки проходят значительно быстрее, не застревая в очереди. Вот примерно такую оптимизацию я и имел в виду.
Степень загрузки сети, количество опрашиваемых параметров и конкретные указания по оптимизации давать трудно, не видя проекта.
большое спасибо, Кирилл. руководствуясь вашими рекомендациями оптимизировал проект и всё заработало хорошо!
Последний раз редактировалось Gerkules; 25.06.2009 в 15:26.
Аналогичная проблема с входами также периодически наблюдается. Как победить - не знаю...
Я заменил ПЛК150+МДВВ, на ПЛК100 + МВА![]()
Техподдержка молчит, по тому как ждет, что пользователи почитают хоть немного форум, на секундочку представив, что их вопрос не эксклюзивен.
Ан видимо не судьба...
Аналоговые входы на контроллерах выпуска до начала 2009 года действительно могут сбиваться от помех. Это обсуждалось тысячи раз.
МДВВ прекрасно работает с приборами, тому есть 1000 примеров и несколько описаний. Могу прямо сейчас в прямом эфире подключить, и все заработает.
Были вопросы с 485, но и эти вопросы обсуждались не раз.
Разобраться со сложной технической проблемой на форуме крайне сложно.
Есть телефоны, заведен специальный адрес для обращений с проблемами...