Ну, во-первых, контрольные кабели, это прежде всего слаботочных кабели, а вовсе не всегда кабели сверхнизкого напряжения.
220 VAC в такой цепи- обычное дело.
И во-вторых, измерители сопротивления изоляции (мегаомметры) имеют в ряду тестовых напряжений и 500VDC, и даже 200VDC, а не только 1kV и 2kV.
Так что, заключайте договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид измерений, и она Вам выдаст оформленные протоколы испытаний изоляции.
Изоляцию кабелей измерительных цепей сверхнизкого напряжения (4-20mA, RTD, TC) испытывать нет необходимости, если только метрологи требуют.




Ответить с цитированием