Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Трансляция ASCII символов в этом контроллере к Modbus ASCII никакого отношения не имеет. Для посылки ASCII символов используется протокол OSMASCII, а не Modbus ASCII см. мой пост выше.
Если Вы все таки хотите записать в контроллер именно программу в виде цепочки из отдельных команд, как это делается из гипертерминала или OSM Programmer, то нужен контроллер без модбаса.
Для общение с контроллером в этом случае нужно использовать прямое управление портом панели(запись символов команд в контроллер и чтение ответов) с помощью макроса(-сов) на Си.
Хорошо, с этим моментом ясно, тем более у панели нет порта USB, предназначенного для обмена с ней периферийных устройств, что затрудняет ее использование даже при наличии макроса.
Но такой вопрос - допустим, берем контроллер с портом RS-232 (тот же RA), который не может работать в программируемом режиме, но работает в автоматическом, с управлением по Modbus, в панели записываем нужные нам данные в регистры PFW, и пишем макрос, по которому после запуска происходит последовательное чтение и передача в контроллер содержания этих регистров - по Modbus?
Будет ли работать подобная система ?