Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
1. Некоторые вопросы об этом приборе в теме
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17695
2. Вы неправильно понимаете х-ку рН-электрода. 0...14рН это (для большинства промышленных электродов, грубо, без учета температуры) +420...-420мВ, 0мВ при 7рН. Поищите ликбез по рН-метрии.
3. Порядок калибровки описан в руководстве, пользуясь этими указаниями можно сделать програмку для ПЛК (или HMI), которой и калибровать. Я это делал по Модбасу, но лучше (если есть возможность) использовать протокол ОВЕН, т.к. некоторые параметры по Модбасу в этом приборе недоступны.
4. Калибровка по 2-м точкам является основным способом калибровки промышленных рН-метров. Считается, что это вполне достаточно, так как х-ка рН-электрода линейна, а для описания линейной функции достаточно 2-х точек. Если же Вам надо образцовые измерения, то Вы точно выбрали не тот прибор.
5. Если Вам требуется высокая скорость измерения, опять же не рекомендую использовать этот прибор (см. приложенную тему).
получается если я юстирую по точкам, я преобразую мВ в PH на отрезках при растворах 4.01 - 6.86 - 9.18 по линейному закону или там законы уже с коэффициентами действуют???????7