Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.
Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.04.2017 в 21:42.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Те же яйца, только в профиль...
Вид вроде правильно выбран.
3333333.jpg
Последний раз редактировалось npu3pak; 08.04.2017 в 23:00.
Чтобы яйца поменялись.
В слейве ПЛК д.б не 2 byte
Захват-1.png
А Float
Захват-2.png
Ну и в настройках порта панели ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить "Поменять WORD"
ЗЫ.
Про адреса регистров для дисплеев см. ответ Евгения Кислова.
Последний раз редактировалось petera; 09.04.2017 в 01:00.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ух ты, заработало. Флот я пробовал НО не ставил поменять ВОРД. Единственное я не понял почему адрес начался с 2!? А за подсказку огромное спасибо!!!
Потому, что в ПЛК ОВЕН биты(0х, 1х) и регистры(3х, 4х) располагаются в одной и той же области физической памяти
Первые + вторые 8bits - тоже самое, что отдельные разряды регистров 3х0 или 4х0
Третий 8bits - это младшая половина регистра 3х1 или 4х1
По этому следующие регистры начинаются с 3х2 или 4х2
Скрытый текст:
Таким образом для ламп и кнопок панели можно использовать не только 0х, но 4х0.00 или вместо 0х17 - 4х1.01
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый День! Есть СП270. При загрузке проекта в панель выскакивает сообщение "use V2.C.5 or advanced version software" использовать версию V2.C.5 или расширенное программное обеспечение. Подскажите что может означать данное сообщение и как исправить? загружаю через порт download. заранее спасибо
Попробуйте использовать эту версию конфигуратора:
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...p200_setup.zip
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо большое, действительно помогло. конфигуратор устанавливал с диска, наверное давно лежало на складе)
А как можно определить, какие регистры PFW и PSB в панели используются в проекте, и корректно задействовать свободные регистры, чтобы случайно не получилось множественной записи? Это можно сделать только если внимательно перебрать все экраны, или есть какой то способ попроще?
А почему вообще рекомендовано ставить панель в Master? Если нужно несколько панелей (3 например) на 1 контроллер повесить что лучше использовать - RS485 и панели в Slave-режиме или же SlaveNet мутить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 ?