Для защиты насоса от сухого хода проще поставить датчик протока.
Если есть деньги, то можно поставить гидростатический погружной уровнемер.
Например такой: http://rusautomation.ru/datchiki_uro...9w010mh2o15e22
Для защиты насоса от сухого хода проще поставить датчик протока.
Если есть деньги, то можно поставить гидростатический погружной уровнемер.
Например такой: http://rusautomation.ru/datchiki_uro...9w010mh2o15e22
Последний раз редактировалось IVM; 06.04.2017 в 14:29.
Если стоит счётчик воды с импульсным выходом, можно его использовать как датчик протока! Можно настроить по току двигателя(многие скажут по коэффициенту мощности), короче при желании можно найти множество вариантов, удобнее кондуктометрических датчиков! Некоторые на обратный клапан концевик ставят!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Есть скважинные насосы, которые не выдерживают даже кратковременного пуска всухую. Высокооборотные, 10-15 тыс. об/мин., с встроенным частотником. Их даже в магазинах недалёкие продавцы, не заглядывающие в инструкцию, умудряются вывести из строя при проверке кратковременным толчком. Для них такой способ защиты не годится.