Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
А тепловые реле поставить не судьба?
сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А,
Такие точно не защитят. На ступень меньшие нужно ставить... И чтобы с тепловыми расцепителями были, а не только с мгновенными.
Номинальный ток 90квт - 164А у двигателя 5АМ250М4.