  1. #71

    По умолчанию

    Размещение ПЛК в одном шкафу с мощной коммутационной аппаратурой весьма чревато. У вас катушки пускателей RC-цепочками зашунтированы ?

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Фильтр БСФ-1,2 установлен? Конечно щит автоматики с плк и реле надо делать отдельно от силового щита, но и так должно все быть нормально, если хоть в разные уровни их разнести. Выхода можно переводить в безопасное состояние- почитать надо..
    Последний раз редактировалось alex55; 02.04.2017 в 13:22.

  3. #73

    По умолчанию

    Нет, не шунтированы. Но с плк у которых питание 220 и выходы реле, такого не наблюдалось никогда. Сам ПЛК рзмещён наверху щита, далее ряд реле. Потом защитные автоматы, два ряда, и только потом идут пускатели.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Фильтр БСФ-1,2 установлен? Конечно щит автоматики с плк и реле надо делать отдельно от силового щита, но и так должно все быть нормально, если хоть в разные уровни их разнести. Выхода можно переводить в безопасное состояние- почитать надо..
    Фильтра нет. С такой проблемой встречаюсь впервые. И как писал выше, такое наблюдается впервые.

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Все когда-то бывает впервые, а вот фильтр надо ставить всегда

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Нет, не шунтированы. Но с плк у которых питание 220 и выходы реле, такого не наблюдалось никогда. Сам ПЛК рзмещён наверху щита, далее ряд реле. Потом защитные автоматы, два ряда, и только потом идут пускатели.
    При таком безответственном подходе к делу другого результата и быть не может.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    День добрый. Возникла проблема. При включение пускателей, отваливается связь плк и визуализация codesys. Что самое страшное, в визуализации кнопка отжата, а переменная остаётся истиной. И так до тех пор, пока повторно не нажмёшь кнопку в визуализации. Т.е. мотор продолжает работать, после того как отожмёшь кнопку аварийной остановки, и включишь вспомогательные устройства. А это очень опасно, данное действие приведёт к большим механическим повреждениям объекта. Конфигурация такая: плк 110-60 24 вольта питания, выходы транзисторные ключи, которые нагружены реле. Реле комутируют пускатели. Так же от одного источника питания подключены модули мв 16р, 16тд и мсд 200. Первая мысль что приходит на ум, это слабый блок питания 1,25А. Но при этом он работает, и не уходит в защиту. И греется слабо. Вроде как хватает тока. Разве что не замерял. Соединяется плк, через ethernet. Теперь сижу и думаю, что делать. Проект горит, заказчик интересуется. Программу надо отлаживать, а тут такое....

    P.S. и это ещё кратковременное включение реле при загрузке ПЛК, удалось решить с помощью вспомогательных устройств. Другими словами реле с самоблокировкой, которое дополнительной группой рвёт COMы выходов ПЛК.
    Вообще то кнопку и другие устройства АВАРИЙНОЙ остановки желательно делать не через визуализацию, а ставить реальную кнопку на один из входов ПЛК.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Вообще то кнопку и другие устройства АВАРИЙНОЙ остановки желательно делать не через визуализацию, а ставить реальную кнопку на один из входов ПЛК.
    Так и сделано. Всё выполнено аппаратно. А в визуализации сделаны кнопки ручного управления. Что касается "безответственного подхода", видел не мало забугорных щитов где и так всё прекрастно работает, и без зависонов подобного рода. На этом же предприятии трудятся минимум два щита, на подобных ПЛК и такой же компоновкой щита. Разве что оболочка сделана на Delphi и общается с плк посредством OPC. И у нас на предприятии море щитов, где расположены плк и частоные преобразователи разных мощностей, пускатели и всё работает. Пускактели iek, не siemens, на последние есть и RC цепи и светики с резюками, которые заряжаются в специальные гнёзда.

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Так и сделано. Всё выполнено аппаратно. А в визуализации сделаны кнопки ручного управления. Что касается "безответственного подхода", видел не мало забугорных щитов где и так всё прекрастно работает, и без зависонов подобного рода. На этом же предприятии трудятся минимум два щита, на подобных ПЛК и такой же компоновкой щита. Разве что оболочка сделана на Delphi и общается с плк посредством OPC. И у нас на предприятии море щитов, где расположены плк и частоные преобразователи разных мощностей, пускатели и всё работает. Пускактели iek, не siemens, на последние есть и RC цепи и светики с резюками, которые заряжаются в специальные гнёзда.
    Насчет импортных контроллеров - а вы посмотрите внимательнее, и увидите, что в таких щитах все контроллеры с релейными выходами, а не с транзисторными ключами, либо стоит специальная планка реле, с фильтрами и RC цепочками. И контроллеры в таких щитах включены соответствующим образом, через отдельный БП.

  10. #80

    По умолчанию

    Ставтьте защитные цепочки на реле или купите реле с модулями защиты. У меня на спк110 rs 485 из-за релюшек отваливался.

Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •