Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Фильтр БСФ-1,2 установлен? Конечно щит автоматики с плк и реле надо делать отдельно от силового щита, но и так должно все быть нормально, если хоть в разные уровни их разнести. Выхода можно переводить в безопасное состояние- почитать надо..
Фильтра нет. С такой проблемой встречаюсь впервые. И как писал выше, такое наблюдается впервые.