capzap ошибка в прошивке ПЛК, 2-х байтовая переменная, отвечающая за дни для ПЛК должна быть беззнаковой, однако он ее воспринимает как знаковое число.
При записи новой даты в ПЛК, когда количество дней больше 7FFF ПЛК уходит в СТОП, при переходе даты кажется тоже.
А заявлено по документации что до 2179 года от 1990, а это числа выше и он их воспринимает как отрицательные и валится.
Возможно исправили в новых прошивках, просто с тех пор мне не довелось живьем работать с Сименсом... 1ххх серию тоже не щупал.