Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
Что касается системы с панелью, то тут встает вопрос интерфейсов и совместимости протоколов. ИП работает по modbus RTU, ТРМ202 по ОВЕНУ, соответственно на одном интерфейсе они не уживутся.

Кроме того, вам, вероятно, понадобятся преобразователи интерфейсов rs232-rs485, для подключения нескольких приборов на один rs232 контроллера.
Т.е. можно все же использовать вариант когда ИП по modbus RTU работает, а все другие приборы (работающие по протоколу ОВЕН) подключенны к контроллеру через преобразователи интерфейсов rs232-rs485?

Если так, можно информацию о таких преобразователях или можно АС-3 использовать.