А как же компенсация холодных спаев? Притом уже два раза при использовании один раз при подключении меди к компенсационных проводов, второй у прибора. В общем при использовании меди еще больше проблем появляется. Лучше действительно ближе прибор поставить.
Медными проводами иногда до прибора подключать, когда материал компенсационных проводов дорогой, например, у платина-платинородиевой термопары и высокая температура измерения (чтобы холодные спаи не очень влияли на измерения).