    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    СнимокКЗР.PNG
    Я дал задание +50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    СнимокКЗР.PNG
    Я дал задание +50.
    Сугубо имхо. Когда, дай бог, появятся в ОЛ вменяемые регуляторы, у производителя продажи вырастут в десятки раз. Я как дилетант на форуме вижу, что производителю на кадры по боку... Уважаемый Овен, Вы бы, как пример, Реваке как минимум памятник поставили, а лучше премию дали.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Сугубо имхо. Когда, дай бог, появятся в ОЛ вменяемые регуляторы, у производителя продажи вырастут в десятки раз. Я как дилетант на форуме вижу, что производителю на кадры по боку... Уважаемый Овен, Вы бы, как пример, Реваке как минимум памятник поставили, а лучше премию дали.
    Так можно самому нарисовать, тогда если чё не так работает и обижаться не на кого, выше 1/3 ПИД-регулятора выложил! Да и много регуляторов уже выкладывалось, есть где посмотреть, сравнить! С адаптивными ПИД-регуляторами согласен пока проблематично, а обычные нарисовал и дело с концом, можно и под свои нужды заострить да и всегда приятней самому сделать, зачем здесь выжидать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    СнимокКЗР.PNG
    Я дал задание +50.
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Из скриншота я вижу что выбран режим работы по концевым выключателям, в этом режиме изначально предполагается, что пользователь вручную производит юстировку задвижки и принимает "0" и "100", и далее от этих значений уже идет автоматическое вычисление положения задвижки.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.03.2017 в 10:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Извините, уже не помню от куда скачал. А по существу вопроса, он правильно работает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Извините, уже не помню от куда скачал. А по существу вопроса, он правильно работает?
    В режиме симуляции работал правильно, Вы как его хотите использовать? Смысл данного макроса был в универсальном использовании: 0-чисто расчетное значение по длительности выданных импульсов в ту или иную сторону 1-используется резистивный датчик положения 2-по концевым выключателям. Так же необходимо подстраивать длительность импульсов минимальную и максимальную под конкретную задвижку. Для этого макроса необходим внешний регулятор, который в зависимости от ошибки регулирования будет выдавать задание и сигнал направления, KZR выдает импульсы пропорциональные заданию, ограниченные мин. длительностью и макс. длительностью. Это кратко по данному макросу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •