Показано с 1 по 10 из 771

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    СнимокКЗР.PNG
    Я дал задание +50.
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Из скриншота я вижу что выбран режим работы по концевым выключателям, в этом режиме изначально предполагается, что пользователь вручную производит юстировку задвижки и принимает "0" и "100", и далее от этих значений уже идет автоматическое вычисление положения задвижки.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.03.2017 в 10:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Извините, уже не помню от куда скачал. А по существу вопроса, он правильно работает?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Извините, уже не помню от куда скачал. А по существу вопроса, он правильно работает?
    В режиме симуляции работал правильно, Вы как его хотите использовать? Смысл данного макроса был в универсальном использовании: 0-чисто расчетное значение по длительности выданных импульсов в ту или иную сторону 1-используется резистивный датчик положения 2-по концевым выключателям. Так же необходимо подстраивать длительность импульсов минимальную и максимальную под конкретную задвижку. Для этого макроса необходим внешний регулятор, который в зависимости от ошибки регулирования будет выдавать задание и сигнал направления, KZR выдает импульсы пропорциональные заданию, ограниченные мин. длительностью и макс. длительностью. Это кратко по данному макросу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •