Евгений, подскажите пожалуйста , с кем пообщаться по поводу получения образца на тестирование.
Появился объект, где есть возможность испытать.
Евгений, подскажите пожалуйста , с кем пообщаться по поводу получения образца на тестирование.
Появился объект, где есть возможность испытать.
Добрый день!
подскажите пожалуйста как настроить ТРМ 212
Что забивать (и где это смотреть?) в графы:
Код параметра
Функция чтения
Функция записи
Адрес регистра
Формат хранения
Здравствуйте. В этом вопросе Вам поможет таблица адресации Modbus ТРМ212:
http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf
Например, для чтения измеренной величины на входе 1 Вам нужно задать:
Код параметра: PV1 (можно любой другой)
Функция чтения: 03
Функция записи: не записываемый
Адрес регистра: 1009
Формат хранения: float
Если показания придут некорректные - поменяйте порядок хранения байт, установив соответствующую галочку.
а трм151 я могу с конфигурацией 01 подключить через шлюз? и если да то смогули я параметры регулирования и типы датчиков и тд туда через облако прописовать как вобше это будет ---и будет ли?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------хотим снова использовать трм 151 но по прошлым разам очень запарно налаживали связь с пк через ас какойто непомню и долго этот ас сначяло ставили потом все конешно заработало а так печь для обжига стекла через месяц запуск хотим --жгется все время ---если есче октуально довайте ваш прекрасный шлюзз
Последний раз редактировалось maikl-78; 12.10.2017 в 06:41.
Добрый.
Поскажите, как отправлять настройки со скобками или нет ?
A=;
Или
<<A=;>>
?