Добрый день. У Вас какое то странное представление о программируемом реле. Оно никак не потянет 5 кВт.
Это контроллер, имеющий определённое количество аналоговых и дискретных входов и выходов.
Если Вы имели ввиду мощность выходных контактов релюшек, то напрямую силовую нагрузку к ним не подключают никогда. Ставится или пускатель или ТТР (твердотельное реле), а они уже коммутируют силовую нагрузку.
В качестве управляющего устройства ПР Вам вполне подойдёт.
Из типов - ПР200 или ПР114. У них 4 аналоговых входа и 8 дискретных. Дискретных выходов 8.
Берёте 4 трансформатора тока с выходом 4-20ма и с них сигналы на аналоговые входа, дальше уже обработка внутри и коммутация соответствующих линий.
Либо можно ограничится дискретными входами, тогда проще ПР110, у неё 12 дискретных входов, хотя можно опять же и ПР 200. Н аней можно аналоговые входа использовать как дискретные.
Но при использовании дискретных входов, Вам нужно будет заводить сигналы на ПР с соответствующих выключателей.
В этом случае удобнее взять ПР110 в модификации входов на 220В. С выключателя дополнительный провод на вход ПР.
Так что Вам надо сначала потщательнее проработать задачу, просчитать требуемое кол-во входов/выходов.
Пока как то так.
С уважением.




Ответить с цитированием