Благодарю Вас за ответы!
На завод обращался. Ответ: время реакции СМИ2 не нормируется. Пробую подключить народные массы :-)
Назначение устройства - показать куда и сколько должен положить оператор. 0,3сек - большая задержка, заметная для оператора.
Про методу.
Передавал поочередно 0 - 8888 для того, чтобы осциллографом, к которому подключен фотодиод, отследить момент изменения визуальной информации на индикаторе относительно начала отправки команды по RS485.
Про обработку ответа не скажу - надо будет посмотреть. Используем собственное ПО и библиотеку OWEN_IO.dll.
Но должно быть так: СМИ2 сначала выполняет команду (выводит информацию на индикатор) и только потом формирует ответ. Важно, чтобы для человека была незаметна задержка между действием на компьютере и включением соответствующего индикатора. Сейчас основной вклад в задержку - это время от отправки команды по RS485 до изменения состояния СМИ2.
Про превышение человеческой реакции
Может быть неправильно понял вопрос: задержка 100мс - ото 0,1 сек.
На сколько знаю, нормальным для молодого человека считается время реакции на световой раздражитель от 180 до 200мс.





Ответить с цитированием