Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Твердотельное реле + радиатор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    кстати, необходимо учесть, что повышенное выделение тепла в шкафу может повлиять на термоустойчивость других элементов.
    например замена 4-х пускателей 50 а (3ф), на твердотельные реле, привело к снижению тока срабатывания автоматов, и их преждевременному срабатыванию. (50а автомат срабатывал при 45 а)
    Сперва об автоматах:

    Для стандартного автоматического выключателя на номинал 50А:
    сработка при температуре 0гр. на 60А
    сработка при температуре 40гр. на 50А
    сработка при температуре 55гр. на 45А

    Т.е. получается что в указанном шкафу была температура свыше 55градусов! Я думаю что допускать такого в целях грамотной эксплуатации нельзя. Следовательно либо был неверно выбран габарит шкафа для рассеивания его поверхностью выделяемой устройствами момности при сохранении повышенной степени защиты шкафа, либо при ограниченности размеров в шкафу отсутствуюет вентиляционные решетки. Стоит обратиться к расчету теплового баланса указанному производителем шкафа для приняти мер по снижению температуры в шкафу.

    Кроме того при установке твердотельных реле необходимо позаботиться о том чтобы была естественная циркуляция воздуха через радиатор и недопускать плотного монтажа соседних элементов и устройств. Зачастую производят установку радиатора так что его торцевая часть закрыта и циркуляция воздуха затуднена (уткнули радиатор в кабель канал торцом, либо приткнули вплотную к сверху\снизу стоящим аппаратам), -так делать не следует.

    Необходимо соблюдать простые правила:
    1. Устанавливать радиатор только в вертикальном полождении (так чтобы воздушные потоки проходили через него (паралельно плоскости) снизу-вверх.
    2. Обеспечить хорошую естественную циркуляцию воздуха через радиатор (не закрывать другими устройствами его верхнюю и нижнию торцевые части). При эксплуатации реле на номинальных значениях тока длительное время используйте радиаторы с установленными на них вентиляторами.
    3. Выбирать шкаф для монтажа подходящего размера с учетом тепловыделения от всех устройств и допускаемой температуры в шкафу не более 40 градусов. Производители электротехнических шкафов (посмотрел например у Sarel) предоставляют таблицы расчета для своих шкафов по тепловому балансу.
    4. В случае ограниченности по габаритам шкафа и недостаточности при этом естественного рассеивания шкафом выделяемого тепла от устройств установленных в нем, используйте вентиляционные решетки и при необходимости снабжайте их вентиляторами.

  2. #2

    По умолчанию

    добрый день сергей!
    а чертежей радиаторов не найдётся.
    для компановки оборудования.

  3. #3

    По умолчанию

    Собственно все чертежи радиаторов можно найти на сайте в соотвествующем разделе по ссылке http://kippribor.ru/?id=243 (при переходе на контретную модель радиатора будет отображен и чертеж)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •