Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
А что собственно Вас не устраивает. Уберите преобразователь в инт и всё. Если Вас смущают цифирки типа 2,5Е и т.д., то это просто форма отображения в симуляторе. При выводе на экран ПР200 или дальнейшей обработке, программа работает именно как с числом 25. И покажет именно 25 градусов.
И если дальше в программе будете сравнивать, все как с обычными отрицательными цифрами. Только использовать блоки с приставкой f. Например fsel для для вещественного числа а не sel для целочисленного.
Такая вот особенность симулятора. Это уже не раз обсуждалось.
Спасибо! Да, именно отображение смутило. Хотелось понимать на сколько верно работает конвертация и сравнить с показаниями моего датчика. Убрал int, все работает корректно но выглядит в симуляторе не очень
Еще такой вопрос, я хочу сделать модуляцию котла, т.е. включать/отключать тэны в зависимости от роста температуры сравнивая результат за период. Достаточно примитивный алгоритм, 3 тена - Включил один, посмотрел на рост температуры, нет роста включил второй и далее третий. Если достиг нужной температуры, пытаться ее поддержать за счет включения/отключения тэнов. Есть ли какой-то подобный пример чтобы поучиться?