Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
В конфигураторе тоже не работает, пишет обрыв, но сам датчик точно исправен, проверял эталонным мультиметром нулевое значение 4,308мА.
уже начал грешить на сам модуль, однако, выставив на втором канале 0-10В и подав 5В получил соответствующее значение в конфигураторе, в чем же все таки может быть причина? значение (-273) которое получает кодесис ведь откуда то берется, как правило если нет сигнала то просто нулевое значение высвечивается... может все таки проблема в режиме опроса? слишком быстро/медленно или еще что не так...
Если не работает в конфигураторе - опрос тут не причем.
Неправильно настроен канал \Неправильное подсоединение \ Неисправный датчик \ Неисправный канал в приборе.

А значение что показывает кодесис - это игра в угадайку, я не знаю какой канал Вы опрашиваете.