Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Датчик точно живой и показывает в модуле значения?

Нужно смотреть значение от датчика в конфигураторе.
Если там все нормально - смотреть связь до модуля.
В конфигураторе тоже не работает, пишет обрыв, но сам датчик точно исправен, проверял эталонным мультиметром нулевое значение 4,308мА.
уже начал грешить на сам модуль, однако, выставив на втором канале 0-10В и подав 5В получил соответствующее значение в конфигураторе, в чем же все таки может быть причина? значение (-273) которое получает кодесис ведь откуда то берется, как правило если нет сигнала то просто нулевое значение высвечивается... может все таки проблема в режиме опроса? слишком быстро/медленно или еще что не так...