    Предыдущий оратор прав, чтото замудрил я с передачей переменной.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня какие-то таймеры, которые должны были действовать при включении питания, почему-то срабатывали сразу.
    Обратил внимание, что эти таймеры имели внутреннюю уставку 0 с, а реальная записывалась в него при помощи WriteToFB.

    После установки на такие таймеры внутренней уставки по 1 с проблема ушла.

    Это было давно и, может быть, сейчас не актуальна, но я все таймеры теперь инициализирую.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.

    Что может быть не так?
    Схемы ниже
    ПВТ100 и ПР200.jpg
    Схема ПВТ100.jpg
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?
    Изначально, да, было питание от ПР. Пробемы эти же были.
    Чтоб исключить одну из возможных причин датчик запитал от БП

  6. #6

    По умолчанию

    Что может быть не так?
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение
    Да, попробую, как вариант. ПР200 менял, результат тот же.
    Если на 4...20 ничего не измениться сдам по гарантии датчик

  8. #8

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Сейчас допиливаю одну программку, есть некоторые мысли, но в данный момент их не могу проверить, контроллер не под рукой, в общем суть: Нужно что бы по завершению процесса нагреваемая среда до определенной температуры остывала ооочень медленно, а потом что бы как обычно, ну собственно в ФБ PID есть опция "Выходная мощность в выключенном состоянии", её я и использую, меня интересует вопрос, если я изменю параметры этой перемененной во время работы ФБ, т.е. без перезагрузки ПР-ки, ФБ PID, примет новые параметры или все же будет необходима перезагрузка ПР?
    2025-06-03_091250.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Сейчас допиливаю одну программку, есть некоторые мысли, но в данный момент их не могу проверить, контроллер не под рукой, в общем суть: Нужно что бы по завершению процесса нагреваемая среда до определенной температуры остывала ооочень медленно, а потом что бы как обычно, ну собственно в ФБ PID есть опция "Выходная мощность в выключенном состоянии", её я и использую, меня интересует вопрос, если я изменю параметры этой перемененной во время работы ФБ, т.е. без перезагрузки ПР-ки, ФБ PID, примет новые параметры или все же будет необходима перезагрузка ПР?
    2025-06-03_091250.png
    Примет новый параметра сразу. Но мне кажется лучше медленно изменять уставку.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Примет новый параметра сразу. Но мне кажется лучше медленно изменять уставку.
    Ок! Спасибо за ответ! главное что примет сразу, остальное уже детали...

Страница 349 из 375 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК