    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
    В менеджере компонентов есть двухпозиционный(релейный) регулятор, короче, он чем не подходит, в смысле, прежде чем велосипед изобретать, может сначала посмотреть, что продают в велосипедных магазинах?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2022 в 19:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    День добрый, подскажите, существует ли макрос в ОЛ для вычисления объёма жидкости в горизонтальном цилиндрическом сосуде через датчик давления - высоты столба жидкости

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
    И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
    например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12

    Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?

    https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть
    Справедливое замечание. Не лишним будет убедиться в том, что перемычки стоят в нужном положении.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    1. Как вы это диагностируете?
    2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
    3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
    4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
    5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.

    Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.

  10. #10

    По умолчанию

    День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ8 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.

    Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.

    Вот как я это реализовал на ПР200

    Screenshot_3.jpg
    Screenshot_4.jpg
    Screenshot_5.jpg

    Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.

    В общем буду рад любой помощи. Спасибо!

Страница 199 из 413 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •