День добрый, подскажите, существует ли макрос в ОЛ для вычисления объёма жидкости в горизонтальном цилиндрическом сосуде через датчик давления - высоты столба жидкости
Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12
Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.
Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?
https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?
Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.
1. Как вы это диагностируете?
2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.
Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.
День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ8 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.
Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.
Вот как я это реализовал на ПР200
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
Screenshot_5.jpg
Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.
В общем буду рад любой помощи. Спасибо!