Страница 149 из 413 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 4885

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    PEC16-4220F-S0024, Энкодер инкрементный + выключатель (кнопка) Его я подключил и с помощью макроса вращая ручку значение в переменной изменяется. загвоздка у меня как передавать на дисплей временную переменную а потом постоянную
    Проблема с этими энкодерами что у них рабочее напряжение 5В, а тут нужно 24В заводить, а так да работать будет, на дисплей можно вывести 1 переменную, активировать таймер по кнопке, и пока есть изменение на выходе давать возможность работать энкодеру, если есть n-секунд бездействия, просто запрещать сигналы с энкодера, и что получилось на выходе использовать в работе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу подсказать, есть ли возможность сделать рестарт программы (в софтверной части) для ПР200?
    Или всеобщий сброс таймеров и приведение всех переменных на начальный уровень?
    Последний раз редактировалось mafckz; 20.08.2020 в 19:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Только начал разбираться с Owen. Имеется ПР200-220.2(4).X и Частотный преобразователь A300 на 5.5 кВт. Соединенные через RS-485.
    Подскажите, как посмотреть адреса регистров?

  4. #4

    По умолчанию

    Проще всего обратиться в техподдержку производителя частотника.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,836

    По умолчанию

    Тоже была такая проблема, обратился к производителю, выслали без проблем, правда у нас ПЧ другой серии В601!

    Modbus B601.pdf

    Попробуйте, вероятно и вам подойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2020 в 23:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    а как настроить макрос ПИД регулятора чтобы он снижал мощность градусов за 10 до уставки, а то у печи инерция большая на 7 градусов убегает вверх

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    а как настроить макрос ПИД регулятора чтобы он снижал мощность градусов за 10 до уставки, а то у печи инерция большая на 7 градусов убегает вверх
    Подбирать коэффициенты в соответствии с задачей, либо быстро но с перерегулированием или медленно с дотягиванием.
    По ПИД есть инфа тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338771
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    а как настроить макрос ПИД регулятора чтобы он снижал мощность градусов за 10 до уставки, а то у печи инерция большая на 7 градусов убегает вверх
    Дифференциальная составляющая должна противодействовать резкому изменению значения параметра и всегда направлена в противоположную изменению сторону! И по мере приближения к уставке будет уменьшаться пропорциональная составляющая ПИД-регулятора, она пропорциональна рассогласованию(разнице между текущим значением и уставкой). Короче, можно попробовать: уменьшить(ограничить) интегральную составляющую, увеличить дифференциальную, не факт, что получится именно так, как Вы хотели, но попытка - не пытка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2020 в 00:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    С Сергеем полностью согласен . Чем больше дифференциальная составляющая , тем больше проявляется эффект подтягивания к заданной величине .
    Но имейте ввиду , что если пропорциональный коэффициент будет велик , то может произойти раскачивания процесса ( рассогласования будут увеличиваться) .
    Если большая инерционность необходимо использовать шаг дискретизации . То есть производить расчет с определенным шагом равным инерционности системы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.09.2020 в 08:57.

  10. #10

    По умолчанию

    Расписал я все в красках, и перед тем как отправить решил еще раз проверить, а все заработало, что было не так я так и не понял.
    Буду пробовать кодировать 1 и 9 выходы МУ110, я решил с простого начать, а оно не работало (

    И еще, у меня при первом включении выдает ошибку по связи с модулями расширения, пока в них не запишется что нибудь, как можно решить данную проблему?

Страница 149 из 413 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29