Это простой логический элемент "И".
здравствуйте, всех с новым годом! В пограмме ОЛ установлены моточасы, считающие время наработки насоса, данные через переменную выводятся на экран. При перезагрузке ПР200 эти данные сбрасываются в значения переменной по умолчанию, и весь учет обнуляется. Подскажите, как сохранить данные счетчика во время перезагрузки ПР 200 от обнулений.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 07:01.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вероятно отключение питания и последующее включение. з.ы. переменные должны быть энергонезависимыми и правильно сохраняться. Либо сам счетчик должен сохраняться.
Спасибо, решилось галочкой сохранения в счктчике
Вопрос
Есть ли готовые макросы рампы для ПР200? Мне нужно, что бы после скачкообразного изменения значения аналоговой real-переменной после рампы значение менялось плавно в течении установленного времени.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт