когда идет обрыв датчика, то показания примерно на 0,2 мА меньше 0 при масштабе 4-20. Самое лучшее, это оставлять масштабирование в приборе 4-20 а в программе приводить к давлению, температуре и т.д. средствами программы.
Если сделать масштаб 0-100 например то то, что меньше 4мА будет уходить в минус, но это еще не обрыв, так как вход может мерить от 0 мА фактически, проверено на практике...